PDA

Просмотр полной версии : Зазор между дверной рамой и проемом



ssolovov
01.10.2006, 22:34
Уважаемые мастера!

В большинстве дверных фирм при изготовлении двери на закаказ к клиенту выезжает замерщик.
Как я понимаю, одной из основных его задач является измерение дверного проема. В соответствии с этими размерами должен изготавливаться дверной блок. В связи с этим возникает ряд вопросов.

1. Какой должен быть зазор между дверной коробкой и проемом?
2. Существует ли какой-либо документ, регламентирующий этот зазор, или какждая компония вольна делать его каким угодно?
3. Что делать, если установщики привезли дверной блок существенно меньшего размера, чем дверной проем (например, зазор составляет ~50 мм с каждой стороны), и утверждают, что так и должно быть?

С уважением, ssolovov

Сергей_Б
02.10.2006, 16:35
1. Какой должен быть зазор между дверной коробкой и проемом?
Должен быть достаточно маленьким, но с таким расчетом чтобы дверь можно было выставить по уровню, я при проектировании дверных блоков даю зазоры по пол сантиметра с каждой стороны.

2. Существует ли какой-либо документ, регламентирующий этот зазор, или какждая компония вольна делать его каким угодно?
Насколько мне известно такого документа не существует.

3. Что делать, если установщики привезли дверной блок существенно меньшего размера, чем дверной проем (например, зазор составляет ~50 мм с каждой стороны), и утверждают, что так и должно быть?
Малой кровью можно обойтись если изготовить элементы фальш-рамы, тем самым сузив проем, и смонтировать дверной блок во вновь получившийся.