Просмотр полной версии : Прошу посоветовать по Неман
Хочу заказать дверь Неман K9L либо H7.
Основной замок:
Cisa 56.535 (цилиндровый).
Цилиндр Cisa RS3 к-в.
Броненакладка CIPIERRE
Дополнительный замок:
KERBEROS 308.
От Cisa вертикальный привод вверх.
От Kerberos вертикальный привод вниз.
Вопросы:
1. Имеет смысл доплатить 4 т.р. и взять H7 вместо K9L?
2. Не критично ли что основным выступает Cisa, а Kerberos дополнительным?
3. Не имет ли смысл взять вместо 56.535 брать Cisa 57.786 (цил.+сув.)?
4. Ставить ли бронепластину еще на Cisa (заявлено что в K9/H7 идет усиленный отсек замка)?
5. Если ставить девиатор то внизу на Kerberos или вверху на Cisa?
Павлов В
16.01.2007, 13:10
Если есть возможность, конечно лучше выбрать Н-7. В этой модели есть достаточно серьезная «встроенная» защита запирающих механизмов, уменьшенные до 3-х мм зазоры между выступающей частью дверного полотна и дверной коробкой затрудняют использование для «отжима» полотна «серьезного» инструмента, да и ее «взломостойкие» свойства подтверждены сертификатом.
Понятия «основной» и «дополнительный» замки весьма условны. Принято считать основным замок с защелкой и фалевой рукояткой, а я считаю, что «основной» замок тот, который обеспечивает максимальную защиту (имеет большую секретность и лучше защищен от взлома).
По установке замков. Kerberos должен располагаться выше замка Cisa, поэтому от него пойдет привод вертикального запирания вверх, а от Cisa – вниз.
По комплектации. Думаю, что если Вы выберете вариант Cisa 56.535 (56.515) + девиатор, то этого будет достаточно. Девиатор лучше устанавливать в верхнем углу дверного полотна, поэтому им будет «управлять» Kerberos. По бронепластине. Отсек замка предназначен для защиты замка от вырывания, а бронепластина – от высверливания, поэтому устанавливать ее надо. Да и высота отсека рассчитана на установку замков с бронепластинами.
С уважением. В.Б.Павлов.
По комплектации. Думаю, что если Вы выберете вариант Cisa 56.535 (56.515) + девиатор, то этого будет достаточно. Девиатор лучше устанавливать в верхнем углу дверного полотна, поэтому им будет «управлять» Kerberos. По бронепластине. Отсек замка предназначен для защиты замка от вырывания, а бронепластина – от высверливания, поэтому устанавливать ее надо. Да и высота отсека рассчитана на установку замков с бронепластинами.
С уважением. В.Б.Павлов.
Большое спасибо за консультацию!
2Павлов В Еще не подскажите можно ли в дверь установить противоударный датчик? И если да то как это можно сделать?
Через технологический люк или как?
Powered by vBulletin™ Version 4.1.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot