На сайте (fenix-doors.ru) у них есть расчет стоимости. Выходит примерно 30000 тыс. за дверь. Замки есть вроде всякие - и Cisa, и Mottura, и даже Керберос. Цена вроде средняя, не 10 тыс., как у Форпоста и иже с ними, но и не 60-70 тыс, как у Немана. В нете отзывов на эту контору не нашла. Вот и хочется узнать, каково мнение опытных в таких делах форумчан. Фирма, кстати, питерская.

SAWWA
09.07.2010, 00:05
Судя по сайту , маловато информации по конструкциям дверей, сколько рёбер жёсткости, каково их расположение , конструкция полотна и коробки...,
ценники подозрительно низкие (конечно приятно, что двери такого ценника и не китай) , однако по замкам есть выбор и приличный, если выбирать, то обязательно просите установку замков в карман и усиление замочной зоны ..

beijada
09.07.2010, 00:43
Дверь можно выбрать трехлистовую гнутосварную (в разделе расчет стоимости). Ширина стальных листов заявлена в 2 мм каждая. Утепляют пенопластом. Сегодня общалась с консом по итальянским стальным дверям, дык она сказала, что это лучший утеплитель. Пожалуй, съезжу в этот Феникс - посмотрю.

SAWWA
09.07.2010, 01:44
может какие проспекты будут там на месте с конструкцией?

beijada
09.07.2010, 02:10
Не совсем поняла ваше сообщение.

SAWWA
09.07.2010, 08:29
в магазине, где есть выставка дверей данного производителя могут быть рекламные материалы с описанием продукции, иногда на которых отображаются схемы конструкции дверей....интересно было посмотреть

Павел М.
09.07.2010, 14:35
Дверь можно выбрать трехлистовую гнутосварную (в разделе расчет стоимости).
А как расположены три листа?
Один снаружи, второй изнутри, а где третий? Наварен на наружный? Мне кажется это разводка какая-то с третьим листом.

Я бы хотел взглянуть на такую дверь, пощупать.

SAWWA
09.07.2010, 20:31
смутило сразу именно по вопросу с третьим листом и ценником 18 тыс за элитную дверь.. .. есть закрадываются мысли.. не очень

nevzorov
10.07.2010, 01:26
Итальяшки ещё некоторые любят эту тему с дополнительным листом... В зависимости от открывания двери наваривают на ту или иную сторону... Но, конечно, далеко не за 18 т.р.

SAWWA
10.07.2010, 03:57
правда именитые итальяшки и не только вот в случае пожара

http://www.zamkidveri.com/forum/attachment.php?attachmentid=22458&stc=1&d=1278712854
Замок Mottura 52N771
Сгорела обойма под пружины сувальд, изготовленная из пластмассы.
Из-за окисления поверхности сувальд и вследствие этого увеличения трения между ними, а также отсутствия возвратных пружин сувальд, при попытке поворота ключа кодовый паз не открывается. Сувальды от действия ключа находятся в произвольном положении. Стойка хвостовика засова заблокирована кодовыми зубьями сувальд. Засов замка сдвинуть ключом невозможно. Замок заклинен.

и вот
http://www.zamkidveri.com/forum/images/imported/2010/07/Cisa_57615_gs-1.jpg
Замок Cisa 57615

Замок заклинен
(открыть невозможно)

Под воздействием температуры пружины сувальд полностью потеряли упругость

и вот
http://www.zamkidveri.com/forum/images/imported/2010/07/cisa_astral01s-1.jpg
Cisa Astral

Ключ вставляется в скважину только путем забивания в сердечник молотком, из-за окисления поверхности штифтов и увеличения вследствие этого трения в штифтовых каналах сердечника и корпуса.
Цилиндр работает, только если цилиндр перевернут (штифты находятся сверху).
Разборка цилиндра показала, что штифты при воздействии температуры окислились, пружины изменили свои свойства, потеряв упругость

и вот
http://www.zamkidveri.com/forum/images/imported/2010/07/kaba_g01-1.jpg
KABA Gemini S
KABA Expert T
KABA Quattro S

Ключ в сердечник вставить невозможно, т.к. произошла жесткая фиксация сердечника в корпусе, за счет расширения разрезного сердечника и потери им геометрии.
Из-за изменения геометрических параметров сердечника, произошло смещение его каналов относительно сепаратора и фиксация опорных штифтов внизу.
Таким образом, штифты, не дают возможности вставить (забить молотком) ключ в скважину.
Штифты окислились.


и вот
http://www.zamkidveri.com/forum/images/imported/2010/07/evva01s-1.jpg
Evva 3KS

Ключ вставить или забить в скважину невозможно из-за того, что стальные рамки в сердечнике цилиндра изменили геометрию, из-за этого невозможно их перемещение в профильных каналах сердечника.
Взаимодействующие с рамками два стальных баланса изменили геометрические параметры, из-за чего невозможно их утопить в сердечнике, даже если бы правильно были выставлены все рамки.
Профильный баланс также изменил геометрические параметры, что препятствует введению ключа в скважину