Просмотр полной версии : Подскажите как правильно ставить замок в м. дверь ?
Сейчас вдруг переклинило: как правильнее или лучше вставить замок в мет. дверь с рамой ИЗ УГОЛКА ?
Прорезать ли вертикальное прямоугольное отверстие для установки (направление установки ) замка СНАРУЖИ как на варианте 1,
или просверлив отверстия для ригелей и крепление с торца вставлять ИЗНУТРИ в лючёк, сделав основной упор на крепление сквозь имеющиеся сбоку четыре отв. по углам и пожертвовать 5-6 мм выхода ригелей (толщина полки уголка 50). Вариант 2.
?
Действительно переклинило :), что-то вдруг задумался.
Когда из профильной трубы или т.п. -там однозначно понятно.
Сергей061
10.04.2006, 13:33
Габариты замка? Толщина тела замка и ширина лицевой планки?
Если до 25 мм то в 50-й уголок смело врезайте (прямоугольное отверстие), не мучайтесь с отверстиями под каждый ригель. В Вашем случае полка уголка большая в жесткости не потеряете... Также посмотрите, позволит ли зазор между коробом и дверью поставить замок с планкой (зазор более 5 мм должен быть)
А вот если замок толстый (30 мм) и большой (какая-нибудь Чиза), а ход ригелей 40 мм, то лучше вкладным (сверлим отверстия под ригели и прикручиваем к уголку). Потеряете 6 мм хода (первый оборот замка скорее всего не будет цепляться за короб) - приобрете жесткость...
Спасибо.
Замки обычные, до 25 шириной, Керберосы ( :) ). Ход ригелей 40, а зазор там пока можно подпилить болгаркой, если что, -он образован не плоскостью полки уголка, а краем. То-есть на дверной коробке ответной части по сути ещё нет.
Сергей061
10.04.2006, 17:23
Врезайте смело... Удачи! (а она в этом деле нужна)
И соблюдайте меры личной безопастности! :)
И кстати на двери ребра жесткости хорошие? Если да, то режьте, а вот если нет... Эх... Надо посмотреть...
Александр Сторожев
10.04.2006, 22:22
Сейчас вдруг переклинило: как правильнее или лучше вставить замок в мет. дверь с рамой ИЗ УГОЛКА ?
Ваши картинки разные, 1-лист с двух сторон, 2-с одной стороны. На 1 рисунке нет ясности как сориентирован уголок каркаса, лучше если полка уголка параллельно листу и смотрит в сторону шарниров, в этом случае обеспечена максимальная жесткость при врезке с торца. При положении полки уголка перпендикулярно листу прилично ослабляется место врезки замка, уголок 50, -5мм полка, - 5мм зазор для прохода ригелей в коробке, -25мм карман для замка, итого -35мм, осталось 15 мм металла, при толщине полки 5мм вроде неплохо, порвать трудно, но если умудриться использовать полку уголка как притвор, плюс наружный лист, можно через такой "бутерброд" дать бешенное усилие на замок и карман порвать.
Врезка с торца позволяет легко обслуживать замок, наличие торцевого крепления не позволяет его демонтировать снаружи высверливанием фронтального крепления (вариант 2).
Наличие лючка позволяет жулику изнутри отвернуть замок.
Фронтальное крепление необходимо для жескости установки замка, если вдруг планка отвалится от замка (у Кербероса она на контактной сварке) замок останется на месте.
По моему мнению идеальный вариант такой:
1. Металл. лист с двух сторон замка
2.Уголок каркаса приварен полкой в сторону шарниров
3.Две закладные полосы приварены (10 мм) к наружному листу в местах фронтального крепления, в них нарезана резьба М6 (4 отв)
4.Врезка замка с торца
5.На внутреннем листе 4 отверстия диаметром 10мм под монтаж винтов (не лючок!) фронтального крепления. Винты вворачиваю с помощью магнитной отвертки, длина винтов подобрана по месту.
Ну вот вроде и все.
AndreyMax
13.04.2006, 14:34
Вот так сделайте усиление с обратной части
мастер Михаил
14.04.2006, 00:55
Огромная разница между установкой замка на изготавливаемую дверь, и на дверь, которую изготовили и установили.
Установка замка на готовую дверь, как правило, имеет ограниченные возможности.
Так же имеется большая разница между установкой замка на "двухлистовую" и "однолистовую" двери.
Исходя из этого, перед тем как давать советы, необходимо выяснить подобные детали, а уж затем, исходя из этих данных, можно сказать, что - то определенное.
Клуб Любителей замков
26.06.2006, 02:33
Спасибо.
Замки обычные, до 25 шириной, Керберосы ( :) ). Ход ригелей 40, а зазор там пока можно подпилить болгаркой, если что, -он образован не плоскостью полки уголка, а краем. То-есть на дверной коробке ответной части по сути ещё нет.
Позвони телефон на ключе.
Приедем и сделаем бесплатно.
на меня сошлись.. стесняешься спроси Водовозова Олега....
Хотя Сергей тебе все правильно сказал.
Powered by vBulletin™ Version 4.1.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot